其实西门子的S7-400H冗余主要指CPU冗余,其他的冗余是可选的。例如经济型的配置中PROFIBUS总线、以太网等就可以单边配置,豪华的进行通讯冗余配置,甚至还可以使用4CP、双网卡,I/O冗余等配置。具体取决于对冗余度的要求。典型的配置是CPU冗余、PROFIBUS总线冗余接ET200、以太网冗余(单网卡)。现场设备使用profinet的还比较少,Profibus更普遍一点,由于Profibus现场设备大多不能配置冗余总线,所以一般通过Y-LINK接入冗余系统。而Profibus-PA使用多个耦合模块来分散故障点或组成环网实现冗余。总体而言选择了一种冗余系统,现场总线的冗余方式也就确定了,因为只有这种方式可以接入或者说只有这种方式成本最低。