各位好!有一段时间了,把这个问题的情况向大家汇报一下:
问题的现象是收卷的浮辊偶尔会有瞬间较大的波动。但是一两秒后就又非常稳定。

首次是拿Starter在线监控发现变频器的历史报警记录里有母线电压过高的记录。 将加速时间改为1.0S(原值为0.5S,最大速度2800RPM,额定转速1410RPM)。 改完后再也没有出现过母线电压过高的报警了,可是故障现象依旧!

开始排查程序给定的问题,由于PID是我自己写的,而且经由一个超声波卷径传感器计算卷径给出前馈值,PID仅是微调了。 先怀疑是超声波卷径传感器的问题,将超声波卷径传感器的计算功能关闭,卷径默认为一个恒定的值。 但是结果依旧……

按照ZANE版的提示,在ET200SP的模拟量输入通道内设置了平滑时间和滤波。 但是均没有好的效果。

自己增加了一个简单的模拟量滤波程序,也没有好的效果。

将放卷变频器和收卷变频器对调(放卷的动作一直正常),结果还是收卷浮辊偶尔不稳定,放卷还是稳定的。说明变频器及参数设置是没有问题的。

改进PID的程序。在加减速段时使用原PID参数。 在浮辊达到目标位置且稳定3秒以上后即认为系统进入稳定状态,此时将PID参数改小为原来的0.2倍,即改弱PID的调节。 但是现象依旧,只是偶尔的摆动幅度没有原来那么大……

用Starter连接变频器,直接驱动电机以恒定的速度旋转半小时以上,中间没有发现电机速度有瞬间波动的情况,说明电机及连接机构也是没有问题的……


最后还是回到老问题,检查浮辊位置反馈用的电位器。该电位器的电气角度为300度。 而实际浮辊可活动的范围为45度左右。 将电位器的连接旋转半圈左右(即假设原来电位器是在20度至65度内活动,现在就变成在200度至245度内活动)…… 间断地运行了五六天,至今没有发生收卷浮辊偶尔不稳定。

目前初步断定是该电位器内部可能接触不良,导致在某一个特定点输出的电信号有问题! 谢谢各位!