发布于 2012-12-27 15:41:48
6楼
1、可能是中间地址其他地方占了。
2、系统默认是按照最大模块地址来安排的。比如一个数字量模块最大32点,它占用117...120地址,下一个模块就是121...124。如果第一个“坑位”插了16个点的模块,那仅仅占用117...118,剩下的119...120并不会顺延到下一个模块,下一个模块直接用121...124。这样119...120就空出来咯。
3、可以手动修改。如果是ET200S的话还有一个Pack Address按钮可以自动“填充”。
4、不影响使用。
健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;