一套系统S7-300PLC之间数据交换使用MPI网络 GSD传输,总计4个PLC,上位机监控也使用MPI网络。现在通过加以太网模块来改造系统,原有MPI网路不动,只是增加以太网来做上位机监控使用。每个s7-300增加了CP-343-1(343-1EX30-0XE0 版本V2.6),实际组态的时候都是将CP模块放在硬件组态的最后面,组态的版本是V2.0.在实际组态之前在实验室做过实验,组态的低版本能够正常使用,同时CP也是放在硬件组态的最后位置没有放在CPU后面,能正常使用和通讯。
在实际改造的时候,先将各个PLC的硬件上载,然后直接在硬件组态的最后面加上了CP模块,硬件下载后有一个PLC在单独不连接MPI网络DP头的情况下能正常运行,但是一旦将MPI网络DP头接上后该PLC就由运行转到STOP状态,故障诊断代码如下:
Event 1 of 100: Event ID 16# 49A0
STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled
No relevance for user (SDB no.): 1003
No relevance for user (Z2): 0000 (Z3): 0000
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
Event 5 of 100: Event ID 16# 6547
Parameter assignment error assigning parameters to modules (not on P bus, cancel download)
no relevance for user: SDB number: 1003
DP master affected in rack 0 and slot 6
Station number: 0, slot number: 10
Operating mode: STOP (internal)
Internal error, Incoming event
08:02:21.336 PM 01/13/1994
以上两个是关键的故障诊断代码,帮忙分析一下原因。谢谢