发布于 2012-12-27 16:39:53
14楼
"DP通讯线的屏蔽层跟电源的负端是通的。"
接地或不接地
RS 485 中继器
● 接地连接,如果总线段上的所有其它节点都按接地电位进行连接
● 不接地连接,如果总线段上的所有其它节点都按不接地电位进行连接
说明
如果将 PG 连接到 RS 485 中继器的 PG/OP 插槽,则总线段 1 接地。 该总线段为接
地连接,这是因为 PG 中的 MPI 为接地连接,而且 RS 485 中继器的 PG/OP 插槽在
内部与总线段 1 连接。
RS 485 中继器的接地连接
RS 485 中继器的接地连接时,必须桥接 RS 485 中继器顶端的“M”和“PE”端子。
RS 485 中继器的不接地连接
RS 485 中继器不接地连接时,请勿互连 RS 485 中继器顶端的“M”和“PE”端子。 此外,
RS 485 中继器的电源电压必须是不接地连接的。
这是我在RS485中继器设备手册上看到的。你检查一下的24V-和接地。
我的梦想一定会实现。