发布于 2012-12-28 09:55:59
8楼
DMP是通过drive bus x141接入的话,I/O点对应的变量关系
首先MD10390确定HW输入,MD10392确定HW输出.
信号输入路径(从左向右):HW输入In--External SPL I/Os($_INSE[n])--NCK-SPL--Internal SPL I/Os($_OUTSI[n])—Internal SGE
信号输出路径(从右向左):HW输入Out--External SPL I/Os($_OUTSE[n])--NCK-SPL--Internal SPL I/Os($_INSI[n])—Internal SGA
这样的话输入输出就是DB18.DBBX系列了,不知道对不对。