quote:以下是引用kdrjl在2012-11-05 19:41:34的发言:
S120的控制器有自带的编码器接口吗?好像也没有吧。都需要另配编码器的模版。
PLC做变频器的转速闭环,那仅仅是解决高速时转速控制误差的问题。解决不了变频器的低转速转矩可控问题。而提升机的控制,要求转速闭环更重要的是低速的转矩控制特性。因为变频器只有编码器反馈才能实时知道电机转角的位置。才能做到转矩可控。而PLC外闭环是无法做到让变频器知道电机转角位置的,因此在电机低速范围转矩还是不可控的。达不到提升机控制工艺的需求。
S120 AC-AC型单轴控制单元,标配HTL/TTL编码器接口,还可以通过模块转接其它类型编码器,
闭环方案也可以考虑用AC-AC的S120,因为价格比较接近了,之前带DP或者PN的CU240和CU310和CU305价格比较接近的,另外G120应该还会出带编码器的控制单元。