回复:求助:G120变频器如何应用于提升电机

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4320
  • 精华

    154
  • 被关注

    90

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-12-28 18:06:12

10楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-11-05 19:41:34的发言:
S120的控制器有自带的编码器接口吗?好像也没有吧。都需要另配编码器的模版。

PLC做变频器的转速闭环,那仅仅是解决高速时转速控制误差的问题。解决不了变频器的低转速转矩可控问题。而提升机的控制,要求转速闭环更重要的是低速的转矩控制特性。因为变频器只有编码器反馈才能实时知道电机转角的位置。才能做到转矩可控。而PLC外闭环是无法做到让变频器知道电机转角位置的,因此在电机低速范围转矩还是不可控的。达不到提升机控制工艺的需求。

S120 AC-AC型单轴控制单元,标配HTL/TTL编码器接口,还可以通过模块转接其它类型编码器,
闭环方案也可以考虑用AC-AC的S120,因为价格比较接近了,之前带DP或者PN的CU240和CU310和CU305价格比较接近的,另外G120应该还会出带编码器的控制单元。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8251条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。