励磁时间得很小心修改,改大了对IGBT的冲击会比较小,但是对设备的灵敏度就不好了,尤其是对频繁启动的驱动可能就无法接受。但是改小了,对IGBT的冲击会很大,尤其是大功率的电机,过小的励磁时间加上频繁的启动有可能是IGBT频繁处于很高电流的情况,最终会容易损坏IGBT。
励磁电流一般在30%左右,小功率的电机可能还更大,大功率的会略小一点,楼主400kw的电机不太可能只有14%的励磁电流的,是不是参考电流设大了?
Enable speed setpoint后相当于电机堵转了,当然40%也可以打开,这个时候电流会上升到你的电流限幅,打开抱闸那一瞬间应该会出现速度冲击,对于提升机来说,这种现象是很不好的,说明没有调试好!