回复:关于S120预充电与启动命令的问题

HIT小样

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-12-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-28 22:20:18

7楼

HITIAR同志把旁路接触器和预充电接触器搞混了。书本型的整流模块预充电接触器和进线接触器(pre-charging/line contactor)是公用的,如果你能看一下装机装柜型型的ALM模块你就自然明白旁路接触器和预充电接触器的区别。
对于书本型的(以ALM为例)整流模块,进线接触器(或开关)一旦合闸,进线电压就会经过预充电电阻。如果你不使用P0840启动,那么旁路接触器无法在预充电结束(母线电压到达80%)后吸合,从而导致母线负载增加后,预充电电阻过热,同时母线电压也可能会出现欠电压故障。而通过P840启动整流模块,则整流单元会在预充电结束后自动闭合旁路接触器,从而将预充电回路短路。
P840有效后,可通过r863.1吸合进线接触器(S3a阶段),当预充电结束后整流模块会返回ready for operation(r899)信号(S3阶段),此时如果接收到Enable Operation(infeed:P852)的话,则整流模块r0863.0置1(S4阶段),此信号可作为驱动的使能信号之一。
对于使用你不用管这些,无论用什么方式编程,使用系统功能_linemodule_control一切搞定。
以上有些是自己的理解,欢迎专家们指正。
你懂得~~~
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。