回复:对6SE70变频器励磁电流波形的疑惑

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-12-28 23:19:12

14楼

1.励磁时间得很小心修改,改大了对IGBT的冲击会比较小,但是对设备的灵敏度就不好了,尤其是对频繁启动的驱动可能就无法接受。但是改小了,对IGBT的冲击会很大,尤其是大功率的电机,过小的励磁时间加上频繁的启动有可能是IGBT频繁处于很高电流的情况,最终会容易损坏IGBT。
---------对IGBT的冲击是否是励磁时间小时,励磁电流的上升速度和峰值就大些?励磁时间在优化后一般较大,特别是大电机。从工程应用来讲,一般怎样设合理些?
2.励磁电流一般在30%左右,小功率的电机可能还更大,大功率的会略小一点,楼主400kw的电机不太可能只有14%的励磁电流的,是不是参考电流设大了?
---------在抱闸有时打不开时,在starter上看到的电流有一个18%的峰值(实际的峰值可能没显示出来,因生产节奏不允许,当时未录波),然后回落在14%左右,而在抱闸能正常打开时,励磁电流为207A(是电机的额定励磁电流)。参考电流是指的P2002吗?它等于1440A,额定电流为738A,如果是这样,显示的14%应该是以1440A为基准的值。谢谢这很好的提示。调试人员这样设置的目的是什么?基准电压1000V,基准功率805kW
3.Enable speed setpoint后相当于电机堵转了,当然40%也可以打开,这个时候电流会上升到你的电流限幅,打开抱闸那一瞬间应该会出现速度冲击,对于提升机来说,这种现象是很不好的,说明没有调试好!
--------将P1152设为1后,开闸电流还是设为18.5%,如上所说,实际应为36%左右,待将基准电流恢复到额定电流后再调整一下(确保不溜钩)。