quote:以下是引用李文华在2012-12-28 23:19:12的发言:
1.励磁时间得很小心修改,改大了对IGBT的冲击会比较小,但是对设备的灵敏度就不好了,尤其是对频繁启动的驱动可能就无法接受。但是改小了,对IGBT的冲击会很大,尤其是大功率的电机,过小的励磁时间加上频繁的启动有可能是IGBT频繁处于很高电流的情况,最终会容易损坏IGBT。
---------对IGBT的冲击是否是励磁时间小时,励磁电流的上升速度和峰值就大些?励磁时间在优化后一般较大,特别是大电机。从工程应用来讲,一般怎样设合理些?


比较正式的说法是励磁电流不要超过75%装置额定电流,比较简单的计算方法是100--800kw对应300-800ms。当然我们可以想办法让设备的励磁次数少一些,比如抱闸后不要马上停机而延时一段时间,如果在延时时间内又重新启动就可以省下一次励磁了。