发布于 2012-12-29 09:26:09
4楼
1、软启动是降压启动的一种,其启动电流还是比较大的(相对于变频)。熔芯的选取原则应参考K版所说的原则。
2、“斗式提升机”属于恒转矩类负载,启动阻力较大。启动初始电压应设置略高一些(略大于出厂值)。
3、初始电压确定方法:采用点动的方法,逐步调高初始电压,当点动时电机可以勉强慢慢旋转时即可。此时的点动电压即可用于启动初始电压的设置值。
4、启动时间(电压斜坡上升时间)相同的情况下:初始电压越低,启动初期的电流相对越小,而启动过程的中后期电流越大(启动时的最大电流);初始电压越高,启动初期的电流越大,而启动过程的中后期电流相对越小(启动时的最大电流)。
5、启动时间(电压斜坡上升时间)越短:电流越大。
另外,若采用电流限幅方式启动,可逐步调高限流值,直至启动效果最好。约为正常运行电流的3~4倍。
以上分析还适合于大惯量负载(如:离心风机);
对于轻负载(如:离心水泵)及其它负载,以上分析同样适用,只是初始电压或电流限幅值不同而已。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才