有次去一个工厂解决DP问题,问了一下维修人员,竟然多数人都不清楚DP网络,我又看了这家的其他设备,发现竟然15年前的设备很多都是使用的DP网络,只不过这些都是进口的成套设备,几套成套的柜子。又问维修人员,他们回答,这些设备基本上还未出现过问题,都是老外过来安装调试的,更不知道自己这里15年前就在用DP了。
为什么15年前就在用DP了,竟然现在很多人还不知道?为什么15年前的设备还未出现问题,而我们的很多时间不长就出现很多问题?
对比了一下我们的柜子和15年前老外的柜子,空间与接线规范相差不止一点点,同样一套东西老外用了5套柜子(电源,PLC,扩展模块,变频器2个),而我们3个(plc+扩展,电源,2个变频1柜子),老外的线路清晰明了,而我们新的柜子都需要我找上很长时间。再加上接地、走线对比,现在和老外的也相差很远。
问题很容易就解决了,也顺便帮助解决点其他问题,竟然都是接地引起的,厂家维修人员时常自夸他们的电气设备如何好、先进,规范。但竟然很多问题都出在了这小小的接地一环上(不只是如何规范的)