看楼主程序,理解为每5个VD是一组,包含时间、两个空气温度、两个土壤温度。
在内存中存储这些数据,有两种方法。一种是楼主的思路,每种数据放在一个连续的区域;另一种方法是每组数据放入连续的5个VD里。
60秒的脉冲作为这些数据的写入开关;
写完后移动指针;
数据写满250组的时候,指针返回初始位置。

个人比较喜欢使用按组写入连续区域的方法,读写地址计算非常简洁。

楼主可以看看“中值滤波”程序,数据存储就是这个思路,不同之处仅仅单个的VW数据而已。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!