发布于 2012-12-29 16:07:07
9楼
多数S120书本型的整流模块预充电回路和主电源回路, 两个回路共用同一个接触器( By-pass Contactor), 这个接触器内置于书本型的整流模块里面。
在书本型整流模块的外部, 还需要安装一个进线接触器(Line Contactor), 这个接触器需要另外花钱购买的。
工作原理: 通过参数P840启动进线接触器(Line Contactor)闭合,当整流单元会在预充电结束后(母线电压到达80%),自动闭合旁路接触器( By-pass Contactor),将预充电回路进行短路。
很有意思的是:
BLM书本型(20KW,40KW)整流模块和所有ALM书本型整流模块, 都按上述工作原理设计;
BLM书本型100KW整流模块, 采用晶闸管整流桥对DC电容充电, 通过晶闸管的相角控制来调节预充电流;
所有SLM书本型(5KW, 10KW,16KW, 36KW, 55KW)整流模块, 目前的产品手册看不出来内部是否装有专门的预充电阻与回路!