装机装柜型的S120整流单元( BLM-GD尺寸, SLM, ALM ) 预充电回路:
均使用预充电接触器和预充电电阻, 通过整流单元内的二极管整流桥对DC电容充电。

预充电的动作顺序:
1) P840 ON/OFF1 得到高信号。

2) S120整流单元端子X9:5~X9:6闭合, 预充电接触器吸合, 通过预充电电阻和二极管整流桥对DC电容充电。注意: 进线主回路的空气断路器是分闸的。

3) 当DC母线实际电压达到额定电压的80%, S120整流单元端子X9:3~X9:4闭合, 旁路接触器( Bypass Contactor ) 吸合, 进线主回路的空气断路器进行合闸; 随即预充电接触器断电, 结束DC电容预充电。整个预充电约为1~2秒!

很有意思的是:
装机装柜型的S120整流单元BLM-FB, BLM-GB两个系列, 都没有预充电接触器和预充电电阻, 而是采用整流单元内的晶闸管整流桥对DC电容充电, 通过晶闸管的相角控制来调节预充电流。