MM430变频器在使用中由于输入电源电压升高的问题?

739

1

2012-12-30 16:22:18

现场上有1台MM430的变频器控制110KW的风机,在DCS上控制。。 现在的问题是电网电压负载低使配电的低压380V的电压达到420V. 变频器在运转中会自由停机,有时报警A0911直流回路最大VDC-MAX控制器以激活。有时没报警停机。将直流回路电压r0026值(587)保持在限定值P2172(原800现1000),还是解决不了问题,后将电源电压P0210(原400改420),在用。
请大家给点指导,因为还有一台220KW的引风机没问题。