正如你所说,改变P2172是没有用处的。这个参数只是为了给远程(通讯)的R0053状态位监控用的。
F0002过压报警是根据调试参数设定的,只有两种情况。
1、P1254=1(使能 Enable),在每次变频器上电时,变频器自动检测供电电压,如果是385V,就会在断电之前,一直使用这个值计算直流母线电压。不管P0210设置的是多少。
2、P1254=0(关闭供电电压检测),这时仅按照P0210的设定值来计算母线过压、欠压报警门限值。
要注意的是:
P0210是可以最高设置到480V呢(对于380-480V的MM4来说)!但是,同时欠压报警门限也会同时提高(76%)。所以你在关闭供电电压检测P1254时,要仔细察看供电电压的波动范围,选择一个合适的值。