回复:不好意思,在这里请教一下一个台达变频器的问题

PLC DIY

  • 帖子

    288
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-31 08:54:44

9楼

改成远传压力表这没问题好了,还有个问题,控制系统中有个EM231带了三个压力变送器测量水箱液位,不开那变频一点问题都没有,一开那变频,EM231的三个通道的值在5600值5900之间徘徊,变频的控制用电源跟系统的控制电源没有联系,远传压力表用的变频的本体的10V,运行端子通过一继电器触头接通,设备在调试中,那位有这方面经验的大侠指教一下。控制用电源加个隔离变压器怎么样,工期紧,请指教。