回复:请教:MPI网的物理介质?双绞线吗?Profibus总线连接器?

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7362
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-12-16 11:16:29

0楼

MPI和PROFIBUS物理协议上都是RS485,所以可以使用相同的介质传输信号。
数字飞舞
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4451条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。