回复:来自西门子技术支持热线的故事:PS2阀门定位器故障分析小例

UFO1

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    140
  • 精华

    5
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2007-11-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-12-31 14:05:20

2楼

压电阀出现这种故障都是气源不达标造成的,压电阀可以整体更换,但是不可以维修,可以在英文手册中找到压电阀的订货号,注意单作用和双作用的区别。英文手册链接如下:http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/7360576