1.MMI使用的称重传感器的特征值是2mV/V,BW500输出给称重传感器的激励电压是10V,当称重传感器承受满量程载荷时,输出应该是20mV,当然每个传感器的实际特征值有可能不正好是2mV/V,可能略大或略小,在外壳上出厂都标明了。
2.P940中的值是原始的mV值,可以作为检查判断传感器的参考值。
3.P943中的值是A/D转换后的值,会受到皮带秤配平的影响。
皮带秤正确的安装是保证能够正常工作和高精度的前提,建议正确安装使用皮带秤。参考文档如下: