各位侠,,我这边一个基于PROFIBUS PA通讯的涡街流量计在使用时遇到问题如下:
该流量计开始进水后报故障,本地流量计上跟控制画面都无显示。于是我就把流量计里面整个控制电路板更换了(换流量计比较麻烦,个人觉得这样是可行的)。更换后流量计本地显示流量正常,PLC里查看硬件组态通讯正常,但问题是,电脑控制画面上该流量计无流量显示,值始终为零。
所以请问各位这是咋回事是啊,是不是该流量计不能这样换控制板啊?
或者是所谓的流量计与plc的啥通讯没激活?谢谢各位了??流量计型号是:72F40-SE0AA1AAA6AH