我们单位在停送电上比较走流程:
1 如果是电气方面需要检修,在非紧急情况下,首先通知当班调度,说明区域和大概时间,回话后开始停电;送电前也是一样;
2 如果是非电气人员要求临时停电检修,如果涉及生产区域,停电申请人员和调度要到配电室签字;送电也一样,区别在于送电前电工要到现场确认一下;
3 如果是系统检修停电,如果涉及PLC、工控机等设备时,在相关人员办好手续后,按规程规定的步骤,逐级停电,严禁一开始就停总电源开关;送电前,各个检修区域负责人到配电时签字要求送电,严禁电话通知,确认后方可按规程规定的步骤送电;
4 不管哪种停电,都要在配电开关上挂电气人员的停电检修牌和在现场操作台、箱的操作开关上挂检修人员的停电检修牌;手续办完,停电检修牌取下后方可送电;
像这种系统停电检修,电工不仅有自己的检修任务,还要有专人停送电,手续多还要满现场飞,确实够呛。不过为了自己和他人,还是应该的。
另一现场曾出现过保产人员与甲方点检人员通过对讲机联系,通话不清晰,保产人员责任心不强、专业水平差(我们这边保产人员的通病),未确认的情况下误送电,导致两人重伤一人轻伤的悲剧发生。