公司今年新上一台1700可逆轧机,控制方式是用两台6RA7095-4KV62 2000/690并联一主一从拖动一台2630A电机,六月底调试完成试机过程中,左卷一号电机控制装置主机功率组件区放炮,可控硅没有击穿,快熔烧掉五个,从机快熔烧掉两个,其中有两三个在放炮中心点的快熔外壳有裂缝,表面金属化。
十月底,在正常开机减速过程中,已经减速到额定转速的百分之三十,右卷一号电机主装置放炮,此次快熔全部击穿,可控硅皆未击穿,中心点快熔外壳开裂,表面金属化。A相与B相功率组件散热片尖端放电灼损严重。事后检查发现励磁电源进线端子处电源线烧断,励磁可控硅及二极管击穿,励磁触发板电子元件有部分损坏,电枢输出端两条并行铜排连接螺栓放电(+极与-极)。检查记录曲线,发现放炮的同时电枢电流增大到百分之八十。初步可以肯定是励磁出现故障引起电枢电流增大而造成放炮。
因此就有两个疑问:
1.为何励磁出现故障,相关的保护功能没能及时生效。
2.看现象像是电枢电压突然升高而导致尖端放电而引起放炮,但是放炮时刻电压会有那么高吗,可以导致尖端放电那么厉害。
小弟学识浅薄,恳请有相关经验前辈指点一二,后续应该如何去避免此类事故。