回复:S120 动态辨识报F7982故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-01-03 11:52:05

1楼

这种情况,可以先采用无编码器的矢量控制做辨识,看看是否能过,如果能,说明电机与变频器的链接没啥问题。然后将电机转起来,用示波器看看编码器的输出波形,是否符合规范和要求。如果没毛病,那就把A与B互换连接,看看如何?这个问题,不是很难办的。关键是要有办法去检测问题到底出在哪?
我是你的朋友