发布于 2013-01-03 13:17:29
1楼
S120变频器调过很多了,因出现报311xx故障导致停机的情况也遇到过,设备24小时开机,有时候每天偶尔报好几次类似故障导致停机,后来trace曲线监控发现速度实际值出现周期性波动,瞬间速度实际值与设定值偏差很大,具体差多少记不清了,经分析可能是干扰造成的,因电机是第三方电机,编码器接线至SMC30模块,编码器电缆是8芯带屏蔽电缆,将SMC30模块及编码器电缆屏蔽线全部接地,并将编码器电缆与动力线分开布线,但问题依旧出现。实在没办法,更换同型号编码器后,刚开始运行正常,过了大概一周左右,问题复现,在现场测试了一天,开环测试运行正常,闭环测试偶尔报编码器故障导致停机,经分析可能是编码器又出了问题,继续更换同类型编码器后,刚开始正常,在接下来的一周内问题仍然出现,客户很不满意。
经分析可能是编码器信号干扰造成的,因第三方电机上所配编码器为5V电源,TTL电平,双极性编码器,后来更换为24V电源,TTL电平,双极性编码器后,问题解决。
不知楼主遇到的现场情况是怎样的,我觉得干扰跟现场环境有很大关系,从电缆、电缆布线、编码器这三个方面去分析排查,问题应该能得到解决,希望本人案例对你有所帮助。