我的理解如下:
单机运行时您的系统报F043,否则您为什么要把P272设定为1呢?其实无论AO43还是FO43在您目前的情况下我都认为是EMF过高造成的。由公式E=CeØn可知E是n和Ø的函数(Ce为常量),其中n是机械量纲,我们可认为其不会突变,而Ø的变化在您的系统中是受外部系统控制的,如其突然升高将导致E的升高,因70无法控制励磁,所以报F043/A043是情理之中的事了。
至于两台电机同时运行会报F030我认为当中一台的E升高时整流器必然处于逆变状态,向电网馈电,导致电网质量下降,也就是手册中提出的可能的故障原因:在再生运行时,电源电压瞬间跌落。
另外能说一下您的P082=?两台电机有硬或软连接么?
我建议:把P160增大试一下。
以上尽供参考,我从未碰到过该类故障。