quote:以下是引用李文华在2012-12-30 19:31:43的发言:
我在现场遇到过这个问题,是提升机。当时p1152=r899.15,正常运行四个月后开始出现抱闸打不开现场,并且逐步频繁,原因就是电流有时不能达到开闸门槛电流,后把门槛电流下调后正常(未溜钩),后在看功能图时发现Enable speed setpoint与p1152和p1142有关,将p1152设为1后把开闸电流门槛恢复甚至增加都能正常开闸。如果先就看到这篇好贴,那在处理问题时的就清晰多了。

你还没抓到问题的关键点呢!