发布于 2013-01-04 11:03:49
6楼
SINAMICS确实有待完善,最近用了几台单轴AC/AC S120和G120装置,S120的控制单元为CU-310DP,控制单元上DP9针插口设计很不合理,总线插头插上后总线电缆出口朝向功率摸块,电缆必须弯曲后再出来,由于空间小,电缆弯曲半径很小,不知道为什么不把DP插口旋转180度安装。
G120的控制单元为CU240E-2DP,它和功率模块的插接也是D型9针插接头,插的时候是先挂上下面的卡扣斜推上去,这样插头、插座是至下而上斜插上的,操作不好的话会把插针搞弯,我们就出现了这样的情况。