各位高手:
我是刚学会一点300的编程,对331-7NF00-OABO模块用4-20mA采集方式有点疑问。
输入4mA电流时,PIW用十进制显示为-107,
... 10mA...., ..................10299
... 15mA...., ..................18952
... 20mA...., ..................27610
看以上数据线性度又很好,但书上介绍4mA应对应0,20mA对应27648。
我在硬件配置里选择4DMU方式,接线:2-22接电流输入信号,3-23接信号地。
我现在不知道上面数据是对还是错?请高手们指点一下!