quote:以下是引用wb210xa在2012-11-27 13:49:57的发言:quote:以下是引用cangshan在2012-11-19 16:43:40的发言:quote:以下是引用SAGITAR在2012-11-19 11:28:37的发言:quote:以下是引用qingzi在2012-11-17 13:18:13的发言:
环网所用网管型交换机,务必要选用同一个品牌的,这样在断网重组恢复时间快,否则,如果交换机混用的话,网络重组慢
关键是环网协议是否一致!
博主有测试过吗,用的什么协议?
同一楼上cangshan的说法,
1、建议用同一品牌的交换机组成环网,因为每个厂家的交换机都会根据自己厂家产品设计专用的环网冗余协议。可以保证在很短的时间内自愈。
2、如果没有用同一品牌的交换机时,通用的协议有MRP和RSTP。自愈时间为300~500ms左右。一般情况下,很多厂家的交换机产品都支持MRP或RSTP或两种都支持。我实际做过实验,没有任何问题;
3、组成环网的交换机建议都是管理型交换机。记得一个客户的环网有个SI为了省钱,只有RM的是管理型的,其它是非管理型的西门子交换机,最后测试后没法连成环网,只能连成总线型;
4、连成环网后,建议对默认的参数进行修改,可以提升环网的性能;