quote:以下是引用日尧在2012-10-17 00:32:59的发言:
补充:电机外壳没有接保护地,电机的PE端是和动力线一起返回到控制柜的,这样有问题吗?
所有电机的PE和和屏蔽层的都接到同一地线排,此地线排通过一个总地线(16平)经拖链到分线盒再经70平铝线到地线桩。
另:如果在编码器线一端加抗干扰磁环不知是否有用?

电机的PE线返回控制柜是怎么接线的,是到变频器的PE端,还是控制柜的PE。应该连接到变频器的PE端,然后变频器PE再接控制柜的PE排!