这个帖子提供的解决方法是SM AUTO发现的:“今天找到了原因,如果启动时禁止pniomgr.exe加载,通讯无法建立。”
发这个帖子主要是为了方便遇到相同问题的网友容易找到解决的方法。
我试了3台计算机,有笔记本,也有台式机,的确是这个原因。原来不知道pniomgr.exe用来干什么的,把它设为开机禁止启动,造成不能与S7-200 SMART通信。