PLC里查看硬件组态通讯正常,但问题是,电脑控制画面上该流量计无流量显示,值始终为零。


控制系统是哪个厂家的,PLC是否有SF指示灯亮,如何确定PLC与仪表通信肯定正常的?PA仪表除了过程值外,还有一个状态字节,通常都是16#8*,你可以看一下此时的状态字节?
来自西门子技术支持与服务