从功能图中可以看出,速度正向限幅P1083和最大速度P1082通过取最小值后产生的一个限幅值r1084不仅作用在速度调节器之前的速度给定通道的限幅,同时这个限幅值还送通道后面的Torque limit(6640)等功能区。做转矩控制时,速度给定通道虽然断开,但r1084仍然在起作用。它最终作用在电机上的就是限制了变频器输出到电机的同步旋转磁场的同步转速。