帖子不能发布已解决状态吗??纠结。。。
后来买了个232串口卡,可能是USB转232有问题,直接用232串口打开设备成功。
另,解决方法,从一篇文章中看到“首先使用“设备配置向导” 定义外部设备,分别选择西门子S7-200系列PPI通信和西门子S7-200系列通讯卡通信,并设定如下通信参数:波特率9600bps,数据位8位,停止位1位,偶校验。”
回想自己的配置,只有偶校验没有设置,遂改成偶校验,通信成功。。。是PLC配置默认偶校验么?
个中缘由,还是坐等高手解答。