quote:以下是引用看雪001在2012-11-16 14:10:06的发言:
与继电器—接触器电路相比,PLC的工作原理是对梯形图指令自上而下以“扫描”方式执行的。
在继电器—接触器电路中有“左母线”“右母线”之分,但是“左母线”“右母线”的概念不适合PLC的梯形图,对于梯形图,以“segment”或者“network“分段隔开的方式表达,程序写在上一段和写在下一段在执行上有分别,例如:
NETWORK 1
M0.1 M0.1
︱-----------︱/︱----------------------( S )

NETWORK 2
M0.1 M0.0
︱-----------︱/︱----------------------( )
如果将两段程序对换上下顺序,M0.0的状态会略有区别:对换前,M0.0是常开;对换后,M0.0会接通1个扫描周期然后再断开。