quote:以下是引用剑忠在2012-11-20 20:03:14的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-11-19 22:06:41的发言:
quote:以下是引用剑忠在2012-11-19 19:38:50的发言:
[B]一、前面大家讨论了影响CPU循环Scan扫描周期的因素很多,当项目程序的Memory较大是,程序设计员的编程代码是否优化,以及OB块的分配调用,则是影响Scan周期的重要因素。
二、关于这个影响Scan周期的因素,我这有个CPU414-2DP成功解决了CPU循环Scan周期严重超时,导致CPU停机STOP的案例,这也是我去年(2011年)SIEMENS自动化专家会议的一篇论文内容,在此给大家分享和探讨。[/B]
1、本项目CPU414-2DP带8个ET200S系列PROFIBUS DP I/O从站、4套S7-200系列EM277模块PROFIBUS DP通讯、1套S7-200系列CP243-1模块Ethernet通讯,还有6套OS站(WinCC)与CP443-1模块Ethernet通讯,采用SCL和CFC工具组合编程,AS与OS全集成TIA架构设计。
2、当项目AS站CFC程序做完Download下载至CPU中,出现了循环Scan周期严重超时,导致CPU停机STOP!
...............................................................................................。
各循环中断组织块之间应该要设置相位偏移量吧?否则循环周期成倍数的循环OB还是会有同时调用的时候。
剑侠对程序优化前后的最大扫描周期为什么会相差几百倍?可能的解释是OB35循环中断程序过长,超过了OB35的循环周期,导致CPU被OB35长期占用造成的。而不是“OB35块的本地数据(Local Data)使用超载”。(我的理解是程序空间超载)。
这个例子很经典,向我们展示了程序优化的必要性和效果。
1、使用CFC工具才可以调整OB块运行组(Run Sequence)的相位偏移量。
2、另外S7-400系列CPU还拥有丰富的OB块可供使用,这也是大容量Memory仍然可以做到超低Sacn周期(1ms)的原因之一。
3、这也充分体现出S7-400区别于S7-300,以及CFC工具区别于其它工具之处。