P2100设为7900和P2101设为0, 为何运转时还是报F07900?
用P2118设为7900,p2119设为3,运转时还是报F07900?

----- F07900 故障是电机低速锁定, 即: 电机低速运转时, 实际转矩达到限幅值。
F07900故障是对电机低速重栽运转时的保护, 在这种工况时电机绕组和IGBT发热量很大。
如果盲目地屏蔽故障, 很可能将来发生IGBT长时间过热而引起炸机事故。
最好把故障容差阈值适当地调大些, 保留F07900 故障保护功能!