发布于 2013-01-06 22:30:04

10楼

当你检查确认了编码器的产品质量、信号电缆和动力电缆布线间距、编码器的安装精度之后, 没有发现问题时,
有两招, 不妨试试看, 也许管用。

1) 方波编码器的信号线屏蔽层, 在编码器的出孔处, 要与金属戈兰头内部的金属环紧密压在一起, 然后金属戈兰螺纹拧紧就可以; 在SMC30模块处, 方波编码器的信号线屏蔽层通过金属卡篐紧固在SMC30模块下方的金属片上, 信号线屏蔽层不能通过导线连接至接地铜排!

2) 适当地把参数P492 实际速度与给定速度的偏差值放宽些, 可以使F311**故障发生的机率降低!