quote:以下是引用HUANGZE75在2013-01-06 17:12:12的发言:
1楼主的问题实质就是在接触器吸合状态下,存在电流增大减少,不存在断开或闭合时冲击电流,对于这个短时间大电流的负载,需要按照实际电流来选择就比较安全点,可以按照工况为AC3情况下的电流选择比实际电流大或者等同就比较安全点。如果想体积更小点就按照AC1工况选择了,如果是选择进口品牌的接触器可以按照最多过载至1.2倍选择。

使用的是三相交流接触器,电压400V的,我不太理解如何按照AC1工况去考虑,从数据上看,如果按照AC1考虑,其电流值差不多和AC3的预定发热电流值相同了。
另外,可否按AC-6a去考虑,看做变压器类的,比如说电焊机这类工况。