发布于 2013-01-07 17:00:01
16楼
[quote]以下是引用熟悉的陌生人在2013-01-02 14:05:23的发言:
小弟的系统和机床已经装好了,经过各位的指点现在系统的手动可以控制电机动了,但是又遇到几个问题,找了点资料也没解决了,还是请大伙给帮帮忙
1,在做配置的时候系统能认出来一个 分离型I/O板。但是在给它分配地址的时候,只能显示出来X的地址,Y的地址显示不出来,所以地址设不进去,请问如何才能将Y的地址显示出来呢。
请问你是在触摸板上设置地址还是通过Ladder 3 软件设置,如果是软件那不必说,没有什么困难,所以我估计你是通过触摸板设置,设置时X地址和Y地址之间通过左右方向键切换,比如你在X0.0--X6.0的界面上,按下向右的箭头后会马上切换到Y0.0--Y6.0的界面,你可以自己试试。
第二点不太清楚,估计是不是和写参数(PWE)开关或存储保护有关。