quote:以下是引用Blue snoopy在2013-01-08 09:08:26的发言:
开始---》控制面板---》里面的PG/PC接口可以设置应用程序访问点,如果运行Microwin或PC access程序则PG/PC接口自然是它的默认选项。
那这样来说Set PG/PC就无法选择了,那么请问,PCACCESS和CPU224走MPI有没有问题?该如何实现。。。我就实现不了。