回复:对于堆料机这样的设备,行走采用一变频器对应一电机该如何同步

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-08 20:10:49

11楼

quote:以下是引用forget在2013-01-07 20:53:54的发言:
现在就是想用一台对一台的方式,除了考虑电机保护问题还考虑变频器一旦坏了就完全动不了了,如果一对一坏一台不要紧,切出去就好。现在用的一拖多模式,变频器两年内烧了三次可控硅,各种东西都挨个换,并且自耦变压器也有。

如果就是想用一拖一的方式,想保持同步较简单的做法就是在调试时观察各变频器的转矩,用“软化 ”功能来实现;
如果效果不好,各台变频器可以采用速度控制(各电机之间的联接不是刚性联接),以一台变频器为主,各台变频器之间进行转矩比较来实现(前提是变频器要有相应的功能,或有PLC)这样就较复杂且费用高;
堆料机所处的环境粉尘多,环境差,变频器坏的原因是否与它有关?日常观察过变频器运行时的电流?