回复:6SE7032-1E变频器先报F006后报F002故障的处理过程分享

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-09 10:30:01

8楼

现场只要遇到变频器进线断路器出现跳闸,这时的整流桥均已损坏(不知是用断路器保护电力电子元件不合适还是选型有问题)。

----- 使用断路器保护来保护变频器也是合适的。
选型和调试的时候, 要按照变频器的电流容量来考虑合适的短路动作电流, 该短路动作电流要躲过起动电流和堵转电流。