楼主朋友, 感谢你分享现场排查F082故障的坎坷经历。

我想既然西门子系统里将DP主站系统后同放一个(1),是不是说“1” 这个地址号除了主站外,其它从站不能使用?或者是这个有特殊使用方法?但是如果是不能使用的?那为什么在组态时,没有提示或编译时为什么能通过?

----- 检查你的笔记本电脑或台式机电脑, 如果挂在profibus总线上做调试, 就视为二类DP主站啦。
其Set PG/PC interface设置中, 检查其DP主站地址是否为1? 如果是, 那么就和变频器DP地址发生了冲突!

----- 你的HMI触摸屏挂在profibus总线上, 也视为二类DP主站啦。如果HMI触摸屏的组态不是集成在S7项目里, 或非西门子品牌的HMI触摸屏, 需要格外当心: HMI触摸屏的DP地址是否为1? 如果是, 那么就和变频器DP地址发生了冲突!

----- DP地址1和2, 通常作为DP主站(1类或2类)来使用, 有编程经验的PLC工程师们选择从地址3开始编排地址!