回复:对西门子的S120表示失望

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-09 11:25:17

15楼

屏蔽线要双端接地,但是有很多人认为要接单端,不知道怎么得出来的结论。

----- 估计这些人可能参考着: 仪表的模拟量信号线要单端屏蔽接地
想当然的, 编码器的屏蔽线也要单端接地, 这个想法是错误的。
EMC电磁兼容性准则明确了, 信号电缆的接地方式与流经电缆的电流频率有关, 在1MHZ以下, 采用单点接地方式(如: 现场仪表); 高于1MHZ时, 采用两点或多点接地方式(如: 编码器) 。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。