回复:6SE70 报F082故障

bingxue668

  • 帖子

    516
  • 精华

    4
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-09 12:12:06

10楼

4、问题还得解决,上网“淘了”一个办法,说是所有DP从站断电后,从首端测量通讯线的电阻在110欧左右。那就试试吧。首先我们这里的硬件配件是通过DP中继器的。从中继器外断开,往CPU及另两个端头分三路测量,结果只有一路能“正常”测量到电阻值为124欧这个样子,其它两路也会出现电阻值,但好像是接触不良似的,闪一下就没有读数了。怀疑是我们用的万用表不行(也确实不怎么样),向别人借了一块好一点的万用表一试,情况还是一样的。排除正常一路后,定下人兵分两路的方针,两人各自从尾端查起,一个DP头一个DP头的检查。结果发现很多DP头即使将末端电阻置于ON端,测量到的电阻也只是闪一下。所以怀疑是DP头坏了,后来从备品里找了几个也是这种情况,没有办法选是两个测量正常的将末端DP头更换,再查电阻值正常了。通电再试机,白忙活了,故障依旧。
这种检查方式最好把所有DP插头从变频器脱开再试,要不可能存在感应电压,数字式万用表是无法测量的。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。