回复:西门子S7-300 315-2DP CPU问题。

冬日

  • 帖子

    3380
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-01-09 12:45:23

36楼

quote:以下是引用keeneyoung在2012-05-14 14:19:54的发言:
感谢大家讨论了这么久,其实我认为这个和程序应该是没有太大关系,还是两种型号的CPU有不同,可能在硬件组态的时候还得做细小的设置吧。

你的问题应该就是在程序里,或者在CPU对时间中断的设置上而已。
假如原有的程序里有如下这样的代码,那么速度就完全取决于cpu的循环速度,速度快了加的就快,慢了自然也跟着慢,最早的设计者根据原先CPU的循环周期来写程序没问题,还了CPU问题可能就来了,但是也很好解决。所以解决问题的办法也很简单,把增量减小就可以了。至于为什么你没解决好问题,那是因为你没找到问题点子上而已!自己不懂又装懂,有问题不是去找问题而是瞎猜,把简单的问题搞复杂化!
L md100
L 1.0
+r
t md100
If anything can go wrong, it will.